漏电保护器的三级保护是怎样划分的、如何搭配使用?

发布时间:2020-06-22 10:04:08

1个回答

Dreams.keyLock
在低压配电系统中根据具体情况采用二级或三级保护,在总电源端、分支线首端或线路未端(集中电表箱、农村生产设备的电源配电箱)安装剩余电流动作保护装置。
低压供电系统中为了缩小发生人身触电事故和接地故障切断电源时引起的停电范围,减少故障巡查处理时间,提高供电可靠性,剩余电流动作保护装置应采用分级保护。
1、分级保护方式的选择应根据用电负荷和线路具体情况而定,一般可分为三级保护,各级剩余电流动作保护装置的动作电流值与动作时间应协调配合,实现具有动作选择的分级保护。
分级保护为了避免发生越级跳闸或各级同时跳闸,有以下四个必要条件:
一、各级保护的额定动作时间和不驱动时间差别。上一级的动作时间和不驱动时间要大于下一级的动作时间和不驱动时间,总保护应选用时间为0.5秒,不驱动时间为0.3秒剩余电流保护虑;中级保护应选用动作时间为0.3秒(0.2秒),不驱动时间为0.2秒(0.15秒)的剩余电流保护器;未级保护应选用动作时间为小于等于0.1秒,不驱动时间为0.04秒的剩余电流保护器。
二、下一级的额定剩余电流动作值不应大于上一级。如果下一级的额定剩余电况功作值大于上一级,当发生剩余电流达到上一级保护的动作值而未达到下一级保护动作值时,就会发生越级跳闸。
三、未级保护答必须选用2P或4P的剩余电流动价断路器。若选用单假、二级或三级、四级剩余电流动作保护装置,这两种剩余电流动作保护装置的N线不能断开,始终与供电系统N线连接在一起,当该保护范围内的线路或设备的相线或N线接地,该保护动作,但由于N线与负荷连接,接地故障便通过N线与系统N线接在一起,造成系统N线重复接地,导改上一级保护器动作,并会误认为该用户己断电,接地故障与他无关,造成故障点不容易查出来,扩大了停电范围和停电时间,降低了供电的可靠性。
四、各分路出线开关的三相漏电或负荷的平衡问题。也就是说各分路的最大漏电发生在同一相时段,就会发生各分路未达到动作值,而总保护的剩余电流却由于各分路的叠加而达到额定动作值而动作,造成越级跳闸,剩余电流动作保护器在投运前一定要做好每条分路出线的漏电电流的测试工作,尽量让三相漏电电流的不平衡率小于10,并且要让每一相的漏电电流是剩余电流动作保护器额定剩余电流动作值的50%,否则就要进行三相漏电平衡调整工作,才能使剩余电流动作保护正常运行,调整三相漏电电流平衡工作最常用也是最有效的是:1、查找排除最大漏电相的漏电故障。2、以分路出线为单位尽量平衡分配A、B、C、三相上的单相用电户,如果三相漏电不平衡率仍较大,需要进行单相用电户设备的三相漏电电流的平衡调整工作。
大家在使用当中一定要搭配好,不然的话就会发生越级跳闸或者同时跳闸的现象。
2、分级保护应以末级保护为基础。未级保护规定选用一般经济型普通漏电断路器,动作时间都很小,是防止人身触电伤害事故最有效的一级后备保护。事实上,剩余电流或触电事故大部分发生在末端用电设各上,而线路上主要是因为电线旁的树障、断线或破瓷瓶等故障引起。

扩展问答

以下这些牌子的漏电保护器质量都很好,是漏电保护器的十大品牌:1.施耐德漏电保护器(十大漏电保护器品牌,施耐德);2.欧奔漏电保护器(十大漏电保护器品牌,欧奔);3.欧普漏电保护器(十大漏电保护器品牌,欧普);4.德力西漏电保护器(十大漏电保护器品牌,德力西);5.ABB漏电保护器(十大漏电保护器品牌,ABB);6.正泰漏电保护器(十大漏电保护器品牌,正泰);7.人民漏电保护器(十大漏电保护器品牌,人民);8.正启漏电保护器(十大漏电保护器品牌,正启);9.公牛漏电保护器(十大漏电保护器品牌,公牛);10.希崖电工漏电保护器(十大漏电保护器品牌,希崖电工)。
电热水器在使用时里面的水是直接接触我们身体的皮肤的,为了能更好的保证电热水器的使用安全,在电热水器的电源输入端加加装一个漏电保护器是完全可以的。即使我们的的用户总进线端已经安装了漏电保护装置,那也没有影响,反而能够给电热水器提供更加安全的双重保护。
其实现在的大部分电热水器设计时已经在插头部位也安装了漏电保护器,这也证明在电热水器的电源端加漏电保护器是完全可以的。
使用电热水器除了要安装漏电保护器的保护,还必须要安装合格的安全保护地线。再就是注意整个供电线路的安全标准,毕竟电热水器是大功率的用电产品。
不管是哪一种电热水器都很确定的需要装漏电保护器,这是毋庸置疑的!新闻报纸等媒体曝光热水器漏电伤人的例子不胜枚举!所以为了你和家人的安全:请记得热水器前面装漏电保护开关。
漏电保护开关作用:
除了具有普通空气开关的短路,过载,接地等保护外,还具有鲜明的特点:漏电保护功能,当线路老化,长期处于潮湿环境,绝缘程度下降时就会发生不同程度的漏电,当漏电电流超过漏电保护开关的漏电动作电流时,漏电保护开关就会漏电跳闸,断开线路进行保护。
家庭用电过程中:
一般而言,热水器的电源线都是专供
3500W应选用的漏电保护器必须符合:额定电流是20A。额定动作电流必须是10ma,额定动作时间是10ms这三个条件。额定动作电流和额定动作时间的指标是漏电保护器国家标准规定的不可违反的。
选漏保开关额定电流20A的道理说一下:3500W的计祘负荷电流是16A。选用空气开关保护线路负荷必须考虑需用系数。这个需用系数不是简单的选用也不是负荷电流的倍数选用。常规的空气开关额定电流的需用系数都在1·2到1·7范围之内选用。还要考虑上下级之间空气开关的配合。在潮湿环境中使用的电器选用空开漏保开关的需用系数不能选大。一般都选取需用系数1·2,所以3500W的漏保开关的额定电流是16×1·2=20A。这样能在使用中当负荷电流发生变化超过额定电流限值瞬时跳闸起到安全保护作用。
选用漏保开关的额定动作电流是10ma的道理:国家的标准规定:安装在潮湿、强腐蚀性等环境恶劣场所的电器设备及安装在水中的供电线路和设备及浴室照明线路应选用额定漏电动作电流为10ma速动作的漏电保护器。国家标准同时也对高灵敏的漏电保护器的额定动作时间即分断时间
首先我们正常生活用电都为220V标准电压,220V为1火1零,正常顺序为左火右零,家庭所有220V电器都是通过零火线进行工作的,为了安全用电现在所有建筑国家都要求使用漏电断路器进行保护,漏电断路器都是为了安全用电而增加的,1.保护电线。2.保护电器.3保护人体 由此看来,漏电断路器只是在一个用电回路当中起到中断作用和安全作用,那么无论漏电保护器进线端还是负载端都是需要接入火线的,所以火线接在2P漏电保护器负载端对吗?答案是正确的
火线俗称相线(L)。对于普通家用单相负载来说,火线(L)与零线(N)共同组成220V的供电电源。
火线(L)与零线(N)在进入用户总开关(或漏电保护器)之前,称为工作输入线。通过总开关(或漏电保护器)后的线称为负载输出线。
把火线的工作性质分清楚了,才知道该怎么接线了。与漏电保护器的正确的接线请看上面的示意图。漏电保护器左上方为输入220V端,漏电保护器的右下方为到你家用电设施的220V输出线。