三相四线制接什么样的漏电保护器
1个回答
这要根据线路所控的额定电流来购置相应配套的额定电流的剩余电流保护器。例如;线路控制的总三相功率在40kVA,也就是线电流为80A左右,可以选择100A的3P+N的剩余电流断路器,如此类推。 目前与国家电网配套生产剩余电流断路器的厂家有很多,要根据当地电力供电公司的大部使用的型号来购置为好。因为这个(喜家兵)容易出毛病,它的维护检测是每年一次。并且一台200A的3P+N的剩余电流断路器的价格在1200元左右,一般单位没有检测校验设备。 剩余电流断路器的图片如下图所示。
上图为浙江生产的ZSM1L一250A的剩余电流断路器。它在线路中可以根据线路情况和漏电的大小设置不同的漏电值(例如50mA、100mA、200mA、300mA、500mA),还有延时跳闸时间也可以设置。
如果觉得上面的剩余电流断路器性价比有点高的话,可以选择以下型号的漏电断路器。如DZ15LE、DZ20LE系列漏电断路器。上述的DZ系列漏电断路器也是3P+N系统制的。这种系列漏电断路器在低压配电系统中作为一般用户(家保)之用,适用于交流50HZ,额定电压380v,额定电流100A、160A、250A的电路中。可见下图所示。
上述DZ系列漏电断路器价格低廉,不跳闸保护时可以随时更换。它的剩余电流是不可调整的,是一个固定值(50mA)。
上述两种系列的剩余电流断路器的技术性能与指标,均为GB14048一2。
无论采用上述两种剩余电流断路器,在安装或运行一定时间后(一般不超过30天)在合闸通电状态下,按动试验按钮,进行例行试验。如漏电断路器能分断,说明漏电断路器是正常可靠的,可以投入使用。如果漏电断路器不能分闸(拒动),则说明漏电断路器有故障,则需要更换或检修。
扩展问答
其实现在的大部分电热水器设计时已经在插头部位也安装了漏电保护器,这也证明在电热水器的电源端加漏电保护器是完全可以的。
使用电热水器除了要安装漏电保护器的保护,还必须要安装合格的安全保护地线。再就是注意整个供电线路的安全标准,毕竟电热水器是大功率的用电产品。
不管是哪一种电热水器都很确定的需要装漏电保护器,这是毋庸置疑的!新闻报纸等媒体曝光热水器漏电伤人的例子不胜枚举!所以为了你和家人的安全:请记得热水器前面装漏电保护开关。
漏电保护开关作用:
除了具有普通空气开关的短路,过载,接地等保护外,还具有鲜明的特点:漏电保护功能,当线路老化,长期处于潮湿环境,绝缘程度下降时就会发生不同程度的漏电,当漏电电流超过漏电保护开关的漏电动作电流时,漏电保护开关就会漏电跳闸,断开线路进行保护。
家庭用电过程中:
一般而言,热水器的电源线都是专供
选漏保开关额定电流20A的道理说一下:3500W的计祘负荷电流是16A。选用空气开关保护线路负荷必须考虑需用系数。这个需用系数不是简单的选用也不是负荷电流的倍数选用。常规的空气开关额定电流的需用系数都在1·2到1·7范围之内选用。还要考虑上下级之间空气开关的配合。在潮湿环境中使用的电器选用空开漏保开关的需用系数不能选大。一般都选取需用系数1·2,所以3500W的漏保开关的额定电流是16×1·2=20A。这样能在使用中当负荷电流发生变化超过额定电流限值瞬时跳闸起到安全保护作用。
选用漏保开关的额定动作电流是10ma的道理:国家的标准规定:安装在潮湿、强腐蚀性等环境恶劣场所的电器设备及安装在水中的供电线路和设备及浴室照明线路应选用额定漏电动作电流为10ma速动作的漏电保护器。国家标准同时也对高灵敏的漏电保护器的额定动作时间即分断时间
火线俗称相线(L)。对于普通家用单相负载来说,火线(L)与零线(N)共同组成220V的供电电源。
火线(L)与零线(N)在进入用户总开关(或漏电保护器)之前,称为工作输入线。通过总开关(或漏电保护器)后的线称为负载输出线。
把火线的工作性质分清楚了,才知道该怎么接线了。与漏电保护器的正确的接线请看上面的示意图。漏电保护器左上方为输入220V端,漏电保护器的右下方为到你家用电设施的220V输出线。